본문 내용 바로가기 주 메뉴 바로가기

메뉴 펼치기

FAQ

 

지진발생시 원자력발전소 조치와 비상대응 구비 현황에 대해 알려주세요닫힘

원자력발전소는 지진 발생에 대비하여 비정상절차서, 현장조치 행동매뉴얼(위기경보) 등이 구비되어 있으며, 각 절차서별 조치 및 발령기준은 아래와 같습니다.

비정상 절차서

구분 기 준
(대표지진계)
내 용
0.01g 미만
유감지진 또는 반경 100km 이내 규모 3.0이상의 지진
0.01g 이상
지진감지기 동작 및 원전 주제어실 경보발생
0.10g 이상
주제어실 경보발생 및 원자로 수동정지
0.18g 이상
지진원자로 자동정지시스템(ASTS*)에 의한 원자로 자동정지
* ASTS : Automatic Seismic Trip System

주1) 지진 경보 설정값 : 0.01g(안전정지지진의 5% 크기)
주2) 운전기준지진 : 0.1g(안전정지지진의 50% 크기)
주3) 지진 자동정지 설정값 : 0.18g(안전정지지진의 약 90% 크기)
주4) 원전 내진 설계기준 : 0.2g(안전정지지진, APR1400원전 0.3g)

현장조치 행동 매뉴얼

현장조치 행동 매뉴얼 순서 표
관심 주의(C급) 경계(B급) 심각(A급)
기상청 지진발생 통보 및 발전소 지진계측값 0.01g 미만
기상청 지진발생 통보 및 발전소 지진계측값 0.01g이상 ~ 0.03g미만
기상청 지진발생 통보 및 발전소 지진계측값 0.03g이상 ~ 0.1g미만
기상청 지진발생 통보 및 발전소 지진계측값 0.1g 이상

※ 지진계측기는 발전소 대표지진계 기준임

지진발생 시 비정상 대응 점검 내용은 아래와 같습니다

지진 발생 시 비정상 대응 점검 내용 표
구 분 점 검 내 용
최대지반가속도 0.01g 미만 시
- 지진감지기 동작여부, 진앙거리 등
- 발전소 주요운전변수(원자로출력, 터빈베어링 진동, 냉각재펌프 진동, 주요탱크 수위변화 등) 점검
- 발전소 경보발생 현황 점검
- 인접호기 및 타발전소 반응(유감, 무감) 등
최대지반가속도 0.01g 이상 시
- 지진관측설비 기록값 정밀분석
- 안전계통 주요운전변수(가압기 수위/압력, 제어봉상태, 냉각재 유량, 증기발생기 수위/압력 등) 점검
- 운전원 보직별 현장점검(주요 회전기기 및 전동기 진동, 이음, 누수상태, 전원 공급상태 점검) 등
최대지반가속도 0.1g 이상 시
- 발전소 주요설비 및 구조물 손상, 이완, 변동여부 점검
- 충격, 침수, 물분무로 인한 설비손상 여부
- 배관, 지지대 고정 및 안착상태 등

지진발생 시 대응조치 흐름도

지진발생 시 대응조치 흐름도, 지진이 발생하게 되면 주제어실에서 지진감시계통을 통해 지진이 발생되었음을 확인하게 되며, 기상청에서 지진이 발생했음을 알려주는 통보문을 발송하고 이 통보문이 접수되었는지 확인합니다. 그리고 부지 내 타발전소에서도 지진이 발생되었음을 인지하였는지 복수로 확인하게 됩니다. 이러한 확인 과정을 거친 후 지진이 원자력발전소에 어느정도의 영향을 주었는지 확인하는 절차를 거치게 됩니다. 원자력발전소에는 다양한 위치에 지진감시기가 설치되어 있으며 그 중 대표지진감시기를 기준으로 0.01g 미만이면 주기적으로 원자력발전소의 주요운전변수와 모든 설비의 상태를 정밀하게 점검하며 모든 사항이 정상상태임을 확인한 후에 발전소를 계속 운전하게 됩니다. 만약 대표지진감시기 기준 0.01g 이상이면 감지기가 자동으로 동작하게 되고 발전소 운영절차서 표준운영-2015A 원전 운영보고 및 정보공개 절차에 따라 발전소 소장과 실장, 원자력안전위원회와 본사 및 유관기관에 지진이 발생 현황과 그에 따른 원자력발전소 상태에 대해 보고를 수행합니다. 만약 대표지진감시기 기준 0.1g 이상이 되면 운전정지지진(Operation Basic Earthquake, OBE) 이라고 하여 절차에 따라 4시간 이내에 원자로를 안전하게 수동 정지하게 됩니다. 대표지진감시기값이 0.01g에서 0.1g 사이를 지시하면 원자력발전소의 주요운전변수와 모든 설비 상태를 주기적으로 점검하며 주요운전변수가 제한치를 초과하거나 설비손상이 확인되면 절차에 따라 8시간 이내에 원자력발전소를 안전하게 수동정지를 수행하며 주요운전변수 및 설비점검결과가 양호함이 확인되면 발전소를 계속 운전하게 됩니다. 발전소를 수동으로 정지하게 되면 발전소가 정지되었을 때  원자로 정지시 조치사항과 방사선이 제어가능한 상태인지를 확인하는 절차, 지진 발생 후속조치, 화재가 발생되었다면 화재방호조치 등 원자력발전소가 정지되었을 때 적용하는 절차를 수행하여 안전하게 정지상태를 유지할 수 있도록 합니다. 그리고 대표지진감시기 기준 0.18g 이상의 콘 지진이 발생되었을 때를 대비하여 설치된 지진원자로 자동정지시스템에 의해 원자로는 자동으로 정지되게 됩니다. 이 경우에도 발전소가 정지되었을 때 적용하는 절차를 수행하여 안전하게 정지 상태를 유지합니다.  지진이 잦아들고 더 이상의 지진이 발생되지 않음이 확인되고 발전소 주요운전변수 및 설비의 건전성이 확인된 후 안전성평가를 거쳐 원자력안전위원회의 재가동 승인이 되면 발전소 재가동 절차에 따라 안전하게 재가동을 수행합니다.
지진발생이후 발전소에서 수행한 안전점검 내용은 무엇인가요?닫힘

전원전(24기)에 대하여 지진 발생시 조치 절차에 따라 안전점검을 수행하였으며 점검결과 이상이 없음을 확인하였습니다. 


보다 더 정밀한 점검을 위하여 美 전력연구소 지진대응지침(EPRI NP-6695*)를 준용하여 정밀점검을 수행하였으며, 점검결과 지진으로 인한 영향 및 손상은 없습니다. 

* EPRI NP-6695 : Guidelines for Nuclear Plant to an Earthquake 


또한, 자체 점검계획에 따라 운전 및 안전에 관련된 설비를 추가적으로 점검하였으며, 점검결과 지진으로 인한 영향 및 손상이 없음을 확인하였습니다.


【참고자료】

경주지진에 따른 월성 1~4호기 현장점검 결과 요약

배경

  • '16.09.12(월) 경주지역 지진(규모 5.8)으로 수동정지한 월성1~4호기 설비의 건전성을 확인하기 위한 정밀점검 수행


점검근거 및 내용

  • 비정상절차 수행, 국제적인 지침에 따른 정밀점검 및 자체 추가점검을 통하여 설비 건전성 확인


점검종류에 따른 내용 표
점검종류 ①비정상절차 수행 ②정밀점검 ③자체추가 점검 규제기관 요구점검
점검내용
• 주요 운전변수 점검
• 발전소 설비/
구조물 점검
• 운전지진 초과
여부 평가
• 집중검사 및
손상도 평가
• 성능시험(운영
기술지침서 요구
항목, 가동중시험)
• 안전 및 주요설비 점검
• 구조 및 지지대 설비 점검
• 회전기기(2차측) 성능시험
• 비정상경보 분석
④증기발생기
와전류시험
(10.29~11.19)
⑤격납건물종합
누설률시험
(11.15~11.20)
일시
9.12~9.13
9.13~9.18
9.13~9.18
10.29~11.20

① 비정상절차 수행 : 미리 정해진 절차서(비정상-26150A, 지진발생시 조치)에 따라 지진발생시 발전소 주요 운전변수 감시, 설비구조물 변형 여부 점검

② 정밀점검 : 비정상절차서 수행이후 지진에 의한 손상 및 영향을 평가하기 위하여 전 세계적으로 활용하고 있는 EPRI NP-6695를 준용하여 점검
* 지진의 영향을 대표하는 설비/구조물, 지진에 취약한 설비의 변형여부를 점검하여 손상도 평가

지진이 발생하게 되면 주제어실에서 지진감시계통을 통해 지진이 발생되었음을 확인하게 됩니다. 또한 기상청에서 지진이 발생했음을 알려주는 통보문을 발송하는데 이 통보문이 접수되었는지 확인합니다. 그리고 부지 내 타발전소에서도 지진이 발생되었음을 인지하였는지 복수로 확인하게 됩니다. 이러한 확인 과정을 거친 후 지진이 원자력발전소에 어느정도의 영향을 주었는지 확인하는 절차를 거치게 됩니다. 원자력발전소에는 다양한 위치에 지진감시기가 설치되어 있으며 그 중 대표지진감시기를 기준으로 0.01g 미만이면 주기적으로 원자력발전소의 주요운전변수와 모든 설비의 상태를 정밀하게 점검하며 모든 사항이 정상상태임을 확인한 후에 발전소를 계속 운전하게 됩니다. 만약 대표지진감시기 기준 0.01g 이상이면 감지기가 자동으로 동작하게 되고 발전소 운영절차서 표준운영-2015A 원전 운영보고 및 정보공개 절차에 따라 발전소 소장과 실장, 원자력안전위원회와 본사 및 유관기관에 지진이 발생 현황과 그에 따른 원자력발전소 상태에 대해 보고를 수행합니다. 만약 대표지진감시기 기준 0.1g 이상이 되면 운전정지지진(Operation Basic Earthquake, OBE) 이라고 하여 절차에 따라 4시간 이내에 원자로를 안전하게 수동 정지하게 됩니다. 대표지진감시기값이 0.01g에서 0.1g 사이를 지시하면 원자력발전소의 주요운전변수와 모든 설비 상태를 주기적으로 점검하며 주요운전변수가 제한치를 초과하거나 설비손상이 확인되면 절차에 따라 8시간 이내에 원자력발전소를 안전하게 수동정지를 수행하며 주요운전변수 및 설비점검결과가 양호함이 확인되면 발전소를 계속 운전하게 됩니다. 발전소를 수동으로 정지하게 되면 발전소가 정지되었을 때  원자로 정지시 조치사항과 방사선이 제어가능한 상태인지를 확인하는 절차, 지진 발생 후속조치, 화재가 발생되었다면 화재방호조치 등 원자력발전소가 정지되었을 때 적용하는 절차를 수행하여 안전하게 정지상태를 유지할 수 있도록 합니다. 그리고 대표지진감시기 기준 0.18g 이상의 콘 지진이 발생되었을 때를 대비하여 설치된 지진원자로 자동정지시스템에 의해 원자로는 자동으로 정지되게 됩니다. 이 경우에도 발전소가 정지되었을 때 적용하는 절차를 수행하여 안전하게 정지 상태를 유지합니다.  지진이 잦아들고 더 이상의 지진이 발생되지 않음이 확인되고 발전소 주요운전변수 및 설비의 건전성이 확인된 후 안전성평가를 거쳐 원자력안전위원회의 재가동 승인이 되면 발전소 재가동 절차에 따라 안전하게 재가동을 수행합니다.

③ 자체추가 점검 : 정밀점검 결과와 별도로 발전소 주요설비(중요도 A,B등급 설비 전체), 지진에 영향이 있는 구조 및 지지대 설비에 대한 손상 및 변형여부 점검, 비정상경보에 대한 분석 수행
④ 증기발생기 와전류시험(S/G ECT) : 증기발생기 튜브에 전기신호를 주어 건전성을 확인하는 것으로 이전 수행결과와 비교를 통하여 이상여부 확인
⑤ 격납건물 종합누설률시험(ILRT) : 격납건물을 설계압력(124 kPa)까지 가압하여 누설률을 확인함으로써 격납건물의 건전성 확인

점검결과

점검종류, 대상, 점검자, 점검결과 표
점검종류 점검대상 점검자 점검결과
비정상절차서
• 펌프, 탱크, 열교환기, 공기압축기, 차단기, 변압기, 디젤엔진 등
• 사내 :발전팀, 정비부서, 연료팀, 구조기술팀
물리적형상 변형 및 손상 없음
정밀점검
• 지진영향을 평가하는 대표 설비/구조물(232개)
• 지진에 취약한 유형의 설비/구조물(29개)
• 성능시험(총2,984개)
• 사내 : CRI내진전문가, 본사내진담당, 기기전문가, 발전소 운영실
• 사외 : 구조기술사, 정비협력사, 기기전문가
• EPRI 손상도 0등급
• 성능시험결과 만족
자체추가점검
• 안전 및 주요설비(30,374개)
• 구조 및 지지대 설비(2,381개)
• 2차측 주요 회전기기(197개)
• 비정상경보 분석(893개) 등
• 사내 : 기기전문가
• 사외 : 정비업체, 기기전문가
지진에 의한 영향 및 손상 없음
증기발생기 와전류시험
• 증기발생기(2대/호기)
• 사내 : 기기전문가
• 사외 : 시험업체
양호
격납건물 누설률시험
• 월성1호기 원자로건물
• 사내 : 기계/계측 전문가
• 사외 : 시험업체
만족
(누설률 0.2416w%/day,
기준 0.375w%/day)


  • 경주지진 관련 월성1~4호기 점검결과 지진에 의한 영향 및 손상이 없는 것으로 확인
  • 주요설비 성능시험 및 증기발생기 와전류시험, 격납건물 누설률시험(월성1호기)을 통하여 설비의 건전성 입증
2016년 9월 12일 경주지진 발생에 따른 내진보강 대책은 무엇인가요?닫힘

주요 안전계통 내진성능을 0.2g에서 0.3g로 보강중이며, 최대 상향 가능한 내진성능을 평가하여 필요시 내진성능 개선을 추진할 예정입니다. 또한 자연재해 대응능력을 평가하기 위해 전원전 스트레스테스트(S/T)를 확대 추진할 예정입니다.


경주 지진 대응관련 내진성능 강화

주요 안전계통 내진성능 강화 추진 : 0.2g→0.3g

  • (배경) 금번 지진 후속조치로 기 진행중인 내진보강 가속화
  • (대상계통) 주요안전계통(원자로반응도제어, 원자로냉각재압력/재고량 제어, 잔열제거, 비상디젤계통 등)
  • (진행현황) 17개호기 조치 완료, 잔여 7개호기는 조치중
    - 17개호기(완료) : 월성 1∼4, 고리1,3,4, 한빛 1∼6, 한울3∼6
    - 4개호기(‘17년 완료) : 신고리1,2, 신월성1,2
    - 3개호기(‘18.06월 완료) : 고리2, 한울1,2


전 원전 스트레스테스트(S/T) 수행

  • 기 완료 : 고리1호기 및 월성1호기
  • 스트레스테스트 수행 일정 (자체평가 기준)
    - 1단계 대표노형 원전(고리2/한울3,4/한빛1,2/월성2,3,4/한울1,2) : ‘18.10
    - 2단계 유사노형 원전(고리3,4/신고리1,2/신월성1,2/한빛3~6/한울5,6) : ‘19.06
지진을 대비한 국내원전 설비는 어떠한 것이 있나요?닫힘

지진 대응설비

국내원전에는 지진발생시 신속한 정보를 제공하기 위한 지진감시설비(SMS)*와 대규모 지진발생시 원자로를 안전하게 정지시키기 위한 원자로자동정지설비(ASTS)**를 구축, 운영하고 있습니다.

* SMS : Seismic Monitoring System, ** ASTS : Automatic Seismic Trip System

지진 대응설비 설치현황

현재 국내원전 지진감시설비에 설치된 지진계측기(시간이력가속도계, 첨두가속도계, 지진스위치, 응답스펙트럼계) 수량은 총 158대(7~22대/2개호기)이며, 원자로자동정지설비에 설치된 지진계측기(시간이력가속도계) 수량은 총 96대(4대/호기)입니다.

지진감시설비 최적화 현황 및 계획

현재 최신 기술기준을 반영한 설비 성능개선, 수량 및 설치위치 조정, 분석프로그램 개선 등 최적화를 추진 중에 있습니다.



지진대응설비 현황

지진감시계통 (Seismic Monitoring System, SMS)

  • 설치현황 : 발전소별 선행 호기에만 설치
  • 역 할 : 지진발생시 기록 및 경보발생, 후행호기는 경보만 발생
  • 구 성 : 지진감시 센서 약13개(발전소별 상이), 제어 캐비닛 1개
  • 설 정 치
    - 경보값 : 0.01g 이상(MCR)
    - 정지값 : 0.1g(OBE1), 운전기준지진) 이상시 수동정지


지진원자로자동정지시스템 (Automatic Seismic Trip System, ASTS)

  • 설치배경 :‘07.7 일본 나카타 지진시 가시와자키가리와 원전 자동정지 및‘11.3 후쿠시마 지진 후속대책
  • 설치현황 : 발전소 각 호기별로 설치되어 있음
  • 구 성 : 각 호기별 지진감시 센서 4개, 제어 캐비닛 1개
  • 설 정 치 : 건설시 내진설계에 사용된 영주기가속도1)를 기준으로 산정되며, 0.2g 지진발생시 원자로가 자동정지됨
    ※ ASTS 정지설정치 = 영주기가속도2) – 계통불확도(0.03g)




1) OBE(Operating Basis Earthquake, 운전기준지진) : 원자력발전소 수명기간 동안 발생가능한 지진으로 시설물에 영향을 줄 수 있을 것으로 예상되는 지진 (0.1g)
2) 영주기가속도 : 발전소 부지에 0.2 g 지진발생시 센서위치에 가해지는 최대가속도로서 발전소별, 센서위치별, 방향별 평가값이 상이함. 발전소별 수평방향에 대해 0.19~0.36 g, 수직방향에 대해서는 0.13~0.22 g 수준으로 평가

원전 지진대응 설비에 대한 점검현황을 알려주세요닫힘

지진감시계통의 상태점검은 매 1개월, 기능시험은 매 6개월, 감지기 교정은 매 18개월 주기로 수행하며, 지진자동정지시스템은 기능시험을 매 6개월, 감지기 교정을 매 18개월 주기로 수행하여 설비의 성능을 유지하고 있습니다.



지진감시계통(SMS) 점검 및 교정

  • 상태점검 : 매 1개월
    - 지진기록계 및 지진스위치, 전원공급기, 분석컴퓨터 등 상태 점검
  • 기능시험 : 매 6개월
    - 지진기록계, 지진스위치, Trigger, 전원공급기 기능시험 등
  • 감지기 및 모듈 교정 : 매 계획예방정비 기간 중(18개월)
    - 지진감지기 교정 포함, 모듈점검 및 기능시험 수행
    - 또한 지진발생에 따른 동작후 5일이내 지진감지기 교정 수행
    (출력교정, 민감도 교정, 주파수 및 댐핑 측정 및 교정, 동적범위 확인)


지진자동정지시스템(ASTS) 점검 및 교정

  • 기능시험 : 매 6개월
    - 전원공급기, 센서모듈 기능시험, 채널 기능시험, 채널 트립시험
  • 교정시험 : 매 계획예방정비 기간 중(18개월)
    - 센서모듈 및 전원공급기 교정, 입출력카드 교정, MG-Set 트립 시험 등
지진원자로자동정지시스템(ASTS) 개요 및 동작원리에 대해 알려주세요닫힘



목적

  • 대규모 지진발생시 원자로를 자동으로 안전하게 정지시킴으로써 운전원 판단오류 또는 지연 등의 인적실수 요인에 의한 안전운전 저해요인 예방과 원전의 신뢰도 및 안전성 증진에 기여

설비구성 및 기능

  • 구성 : 시간이력가속도계 4개(보조건물), 제어캐비닛 1대(전기기기실)
  • 안전정지지진(SSE, 0.2g) 지진발생 시 원자로가 자동정지 되도록 지진센서 위치의 층 응답스펙트럼과 시스템 불확도 등을 고려하여 보수적으로 설정치 결정
  • 설비의 오동작 또는 인적오류를 방지할 수 있도록 지진센서 4개 중 2개 이상이 동작할 경우 원자로가 정지되도록 동시논리 개념 채택


동작원리

  • 시간이력가속도계 4개중 2개 이상 동작할 경우 원자로제어봉 구동장치 전원을 차단함으로써 제어봉을 자유 낙하시켜 원자로를 자동으로 정지시킴



그림. 원자로자동정지 논리회로 구성도

지진원자로자동정지시스템은 대규모 지진발생시 원자로를 자동으로 안전하게 정지시킴으로써 원전의 신뢰도 및 안전성 증진을 위해 설치된 시스템으로 시간이력가속도계 4개와 제어설비 1대로 구성되어 있습니다. 동작원리는 리히터규모 6.5에 해당하는 0.2g 이상의 지진 발생시 4개의 시간이력가속도계 중 2개 이상 동시 감지 시 원자로를 안전하게 제어하기 위해 설치된 제어봉 구동장치의 전원을 차단하는 논리회로가 동작하게 됩니다. 이 논리회로가 동작하면 원자로 상부에 매달려 있는 제어봉에 작용하는 힘이 상실되어 제어봉이 원자로로 자유낙하하고 자유 낙하한 제어봉이 원자로를 자동으로 정지시키게 됩니다.
가동원전 지진감지기 설치 수량 및 위치는 어디인가요?닫힘

현재(‘16.12 기준) 국내원전 지진감지기(시간이력가속도계) 수량은 총 78개로 설치위치는 다음 표와 같습니다.

지진감지기 수량과 설치장소 표
원전본부명 호기명 설치장소 수량(개)
고리본부
고리1호기
격납건물
보조건물
3*
2*
고리2호기
격납건물
자유지표면
2*
1*
고리3호기
격납건물
보조건물
자유지표면
주제어실
3*
2
1*
1
신고리1호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
2*
1*
신고리3호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
2*
1*
한빛본부
한빛1호기
격납건물
보조건물
자유지표면
주제어실
3*
2
1*
1
한빛3호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
2*
1*
한빛5호기
격납건물
보조건물
3*
2*
월성본부
월성1호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
1*
1
월성2호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
1
1*
신월성1호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
2*
1*
한울본부
한울1호기
격납건물
보조건물
자유지표면
2*
1
1*
한울3호기
격납건물
보조건물
자유지표면
3*
2*
1*
한울5호기
격납건물
보조건물
4*
3*
총 수량
78


주1) * 대표지진계 1개가 포함된 수량으로 호기당 2개 또는 3개의 대표지진계가 설정되며, 대표지진계의 지진 기록값 중 큰 값을 운전기준지진 및 안전정지지진의 판정기준으로 사용함

주2) 지진감시설비는 관련규정(FSAR 및 R.G. 1.12 Rev.2)에 따라 동일부지에 동시 건설된 발전소별 선행호기에만 설치되어 있음. (단, 고리1호기↔고리2호기, 월성1호기↔월성2,3,4호기는 건설시기가 상이하여 별도 설치됨)

2016년 9월 12일, 경주지진 발생 시 지진감지기의 노후화에 의한 오신호 발생 가능성은 없었나요?닫힘

월성 및 고리원전 등 지진감시설비의 데이터 분석결과 지진감지기의 노후화 등에 의한 오신호 발생은 없었습니다.  


원전에서 운영중인 지진감지기는 “지진감시계통 점검 및 교정” 절차서에 따라 매 6개월마다 기능시험을 수행하고 있으며, 매 18개월(계획예방정비기간)마다 교정시험을 수행하여 설비의 건전성을 확인하고 있습니다.


참고자료

  • 기능시험(매 6개월) : 센서 및 전원공급기 등 구성기기의 건전성을 확인하는 시험
  • 교정시험(매 18개월) : 센서, 전원공급기, 입출력카드 등의 점검과 정확한 동작값을 확인하고 필요시 교정하는 시험


신고리 5,6호기 건설 허가 절차가 궁금해요닫힘

신고리 5,6호기는 원자력안전위원회, 원자력안전전문위원회, KINS에서 원자력안전법령에 따라 건설허가에 대해 심사하였습니다. 


KINS

2012년 9월 건설허가 신청 이후 16년 4월까지 약 44개월간 건설허가 심사


원자력안전전문위원회

2015년 5월부터 2016년 5월까지 총 10회의 회의를 통해 KINS의 건설허가 심사결과에 대해 사전 검토


원자력안전위원회

건설허가 심사결과 설명회를 2016년 5월 12일 진행, 3회에 걸친 원자력안전위원회를 개최하여 심의하고 의결함 

☞ 1차 : 2016.5.26. / 2차 : 2016.6.9. / 3차 : 2016.6.23.

신고리 5,6호기 건설 지역의 안전성에 문제가 없나요?닫힘

다수호기 안전성 관련으로 국내외 규제요건은 아래와 같습니다. 


원자력안전법령 : 원자로시설의 위치기준, 안전관련 설비공유 금지

IAEA 안전기준 : 설계 시 다수호기 동시영향 가능성 고려, 안전관련 설비공유 금지

행정조치 : 후쿠시마 후속조치 안전성 개선사항 반영

※ 현재, 국내에는 다수호기 확률론적안전성평가 관련 규제기준이 없음 


다수호기 안전성 평가를 아래와 같이 수행하였으며, 국내 원자력안전법령과 IAEA 안전기준을 모두 만족하고 있습니다. 


부지위치 선정

다수호기에 공통으로 영향을 주는 지진, 해일 등 자연재해 및 인위적 사건으로부터 안전한 위치에 부지 선정

☞ 해일 등을 고려한 신고리원전부지 가능최고해수위는 8.2m, 신고리원전부지고(原電敷地高)는 9.5m


안전관련 설비공유 금지

안전관련 설비는 호기간 공유하지 않아, 설비의 고장이 다른 원전의 안전에 영향을 주지 않음


방사선영향평가

부지전체 모든 설비(10개호기) 가동 시 제한구역경계에서의 연간방사선량이 관련법령(방사선안전관리 등의 기술에 관한 규칙)에 만족하도록 설계

☞ 유효선량 0.166mSv(허용치 0.25mSv), 갑상선 등가선량 0.291mSv(허용치 0.75mSv)


후쿠시마 후속조치

다수호기 동시사고에 대비한 설계보강 

☞ 자연재해 대비 설계강화 : 해일대비 방수문 설치 등 

☞ 장기전원 상실사고 대비 안전성 향상 : 축전지용량증대, 호기별 대체교류발전기 각각 설치 등


확률론적안전성평가는 원자력발전소에서 발생할 수 있는 모든 사고의 종류와 이들 사고가 발생할 가능성(기계적 부품 고장은 물론 인적 실수 요인 포함) 및 사고로 인한 영향을 확률론적 방법으로 정량화하여 종합적·체계적으로 평가하는 기법이다.
1 / 4